 Заголовок сообщения: Термостат TYBOX 137 беспроводный
28 апр 2022, 21:03
Не в сети
Профессор

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 11:00
Сообщения: 384
не парвильно показыает температуру помещения вместо 20 градусов 54 градуса, датчик на изменение температуры реагирует, может в обвязке что то?
Помогите опознать датчик температуры, все элементы на фото
Вложение:
tybox137.jpg


Добавлено спустя 37 минут 22 секунды:
Может в правом верхнем углу отдльно стояший резистор? похож по расположению отдельно от всех элементов


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


flakoha
 Заголовок сообщения: Re: Термостат TYBOX 137 беспроводный
28 апр 2022, 21:51
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 29 июл 2018, 19:04
Сообщения: 10308
А как питание ?


viat
 Заголовок сообщения: Re: Термостат TYBOX 137 беспроводный
28 апр 2022, 22:23
Не в сети
Профессор

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 11:00
Сообщения: 384
flakoha, питание 2 ААА, индикатор снижения не указывает, прибор 2,96 В


viat
 Заголовок сообщения: Re: Термостат TYBOX 137 беспроводный
30 апр 2022, 11:49
Не в сети
Профессор

Зарегистрирован: 15 июн 2014, 11:00
Сообщения: 384
снял чтобы определить номинал, без него -20 градусов показал, поставил обратно, показывает верно... хз что было, может холодная пайка...