Электроника. Теория и практика http://monitor.uxp.ru/forum/ |
|
Термостат TYBOX 137 беспроводный http://monitor.uxp.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1011 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | viat [ 28 апр 2022, 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | Термостат TYBOX 137 беспроводный |
не парвильно показыает температуру помещения вместо 20 градусов 54 градуса, датчик на изменение температуры реагирует, может в обвязке что то? Помогите опознать датчик температуры, все элементы на фото Вложение: tybox137.jpg Добавлено спустя 37 минут 22 секунды: Может в правом верхнем углу отдльно стояший резистор? похож по расположению отдельно от всех элементов |
Автор: | flakoha [ 28 апр 2022, 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат TYBOX 137 беспроводный |
А как питание ? |
Автор: | viat [ 28 апр 2022, 22:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат TYBOX 137 беспроводный |
flakoha, питание 2 ААА, индикатор снижения не указывает, прибор 2,96 В |
Автор: | viat [ 30 апр 2022, 11:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Термостат TYBOX 137 беспроводный |
снял чтобы определить номинал, без него -20 градусов показал, поставил обратно, показывает верно... хз что было, может холодная пайка... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |